1 关键科学问题
城市饮用水处理厂(DWTP)的智能化转型面临三大核心挑战:
数据可信度问题:传感器长期暴露导致灵敏度下降,数据传输误差频发;
模糊控制缺陷:人工经验主导的投药策略(MFC)易造成消毒剂过量投加(如次氯酸钠浪费高达22%);
极端场景脆弱性:突发数据缺失或异常干扰下,传统模型鲁棒性不足,威胁供水安全。
2 创新点
本研究提出渐进式机器学习策略(Step-by-Step, SBS),突破传统单一模型局限:
分步修正机制:通过预建模中间变量(如混凝剂Al³⁺投加量),逐层修正输入特征,降低原始数据误差干扰;
多模型融合验证:系统评估8类机器学习算法(含DNN、LSTM等深度学习模型),揭示SBS对模型性能的普适提升;
实战验证:在日均处理量21万m³的实际水厂中,实现消毒剂用量降低22.0%、出水浊度下降16.0%,并成功抵御极端数据扰动。
3 研究方案
数据基础:
来源:深圳某水厂5年运行数据(2018-2023),涵盖进水浊度(NTUin)、pH、藻类等12项水质指标及消毒剂投加记录;
预处理:异常值剔除、缺失值填充、归一化处理,构建1820组有效样本。
模型构建:
算法库:线性回归(LINEAR)、决策树(DT)、随机森林(RF)、深度神经网络(DNN)等8类模型;
SBS流程:
预训练:以混凝剂Al³⁺为中间变量,利用其他特征预测其理论需求值(Al³⁺SBS);
替代修正:用Al³⁺SBS替换原始Al³⁺数据,重新训练消毒剂(NaClO)投加模型;
鲁棒性测试:模拟传感器故障、数据异常等极端场景,验证模型抗干扰能力。
4 结果与讨论
模型性能:
DNN-SBS全面领先:平均绝对百分比误差(MAPE)从传统DNN的20.7%降至11.3%,R²提升至0.91;
算法普适性:SBS策略使所有模型MAPE平均降低35%,MAE减少18%-25%。
实际应用效果:
消毒剂优化:单位水量次氯酸钠投加量从0.0277 mmol/m³降至0.0216 mmol/m³;
水质提升:出水浊度(NTUeff)稳定在0.107,较MFC降低16%;pH波动范围缩减16%。
极端场景鲁棒性:
数据缺失模拟:在30%数据异常干扰下,SBS模型MAPE仅上升至17.3%,显著优于传统模型(22.3%);
特征解释性:SHAP分析表明,SBS通过平衡特征贡献度(如Al³⁺SBS重要性从30.6%降至22.5%),增强模型稳定性。
5 结论与展望
结论:
SBS策略通过分步修正数据偏差,显著提升模型预测精度与抗干扰能力;
DNN-SBS在实际水厂中实现“降耗提质”双重目标,为智能水厂建设提供可靠技术路径。
不足与展望:
长期依赖性:需验证SBS在更长周期(>5年)及多气候带水厂的泛化能力;
多维风险耦合:未考虑网络攻击与物理设备故障的协同影响,未来需构建“数据-设备-安全”一体化防护体系;
扩展应用:SBS策略可推广至管网水质监测、暴雨预警等城市水系统全链条场景。
投稿、转载、合作可在后台留言(备注:微信号)或发邮件至sthjkx1@163.com